Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Samstag 23. Dezember 2023, 17:37
Ich bin mir sicher, das nach dem Abwickeln vom gn-ge Isolierband der grauen Ader eine wundersame Pressung bei ans Licht kommt.
Vermutlich eine "Kombizangenpressung".
Die Kabelschuhe sehen nach Quetschkabelschuhen aus, teilweise erkennt man noch den Falz und die Lötstelle. Dieser Typ ist nicht geeignet, Leiter der Klasse 1 - Massivleiter anzuschließen. Die fehlerhafte Vercrimpung verbessert das sicher nicht, eher im Gegenteil. Das Isolierband hilft hier nur noch den Pfusch zu verbergen. Normal nimmt man hier Schrumpfschlauch mit Innenschmelzkleber.
https://www.klauke.com/de/de/quetschkab ... ach-din-cu
Bei der Kabeleinführung des Wechselrichters und den Einzeladern ohne Mantel lässt sich so zudem kein zulässiger Berührungsschutz sowie keine Zugentlastung herstellen. Die AC seitige Installation muss einmal neu und vernünftig durchgeführt werden. Üblicherweise verwendet man in diesem Bereich flexible Leitung des Typs YSLY-JB oder auch genannt Ölflex, da dies den Anschluss deutlich erleichtert.